回复:200要做MODBUS主站,又要和触摸屏通讯,请指教

阿东工控

  • 帖子

    191
  • 精华

    0
  • 被关注

    7

论坛等级:游侠

注册时间:2004-05-30

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2007-11-12 12:12:33

0楼

我是这样理解的,如果用两个通讯口的,如266,就可以让只连接温控器的口,如PORT 0做自由口通讯,而1口则照样是默认的PPI,则这样就可以直接接触摸屏了,
因为0口和1口可以分别工作于MODBUS主站和PPI从站,
而如果是只有一个口的,用这个口即接温控器,又接触摸屏,但在程序里要循环切换(楼上说的通讯口初始化之后不能改变应该是不对).当然用前一种方式会方便得多,思路也更清楚
技术是学无止境的,所以聪明的人并不是技术最好的人,而是最善于发挥自己优势的人。