回复:840D报警300101

hwg

  • 帖子

    796
  • 精华

    6
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-11-12 14:54:24

0楼

1) 如果NCU 具有自己的电源,但驱动装置仍然无电。
如果可能,在对 NCU 接通电源的同时,对驱动装置刀接通电源。
2) 如果NCU和驱动装置使用同一电源,但也未识别出第1个模块。检查第1个模块上的红色发光二极管是否燃亮。如果没有燃亮,那么通常是因为该模块没有电源。检查从您的 I/RF (中/高频)或监视单元到该模块之间敷设的带状电缆的连接情况。如果在接通 I/RF或监视单元之后,与其连接的模块上的发光二极管不亮,那么,检查 I/RF或监视单元,并且,如果需要的话,更换带状电缆。
3) 检查是否所有驱动装置总线插头都恰当地插接到位以及连接了总线终接器。
4) 如果现在还不能检测到错误,说明该模块有缺陷。更换该模块。