用2个口或用277,231都没问题。但用1个口是否可以这样做,把cpu与触摸屏通讯的刷新时间长一点,cpu利用这个时间(通过程序)把口设定成自由口与温控器做MODBUS的通讯,同样反过来在自由口通讯结束后(通过程序)把口设定成ppi与触摸屏通迅。