现场调试碰到一问题,7PF01的模块,低温时,符合常温,300多(深圳太阳底下的温度),高温介质进来后,温度一直涨,最后都到3276.7了,数字量输入位32767,很是郁闷,查线、查设置就是不好,后来把这三根线通到7KF02中,量程卡设置成PT100,竟然正常了,显示156度,介质温度就在这个范围。
在现场调试,很急,盼各位大侠指点迷津,小弟不胜感激!
CPU是CPU315-2DP,PT100量程是-200~450,常温下电阻是112欧姆,高温时电阻为161欧姆,现在PIW通道读取的四个值都是32767,很是郁闷。
另外,还有一个热电偶模块7PF11,信号是正常的,和实际温度差5~10度,因为施工过程中,施工方没有用补偿电阻。以前没用过热电偶,不知道补偿导线不接,还有有这么大的误差,请问一定得补偿导线吗?