问题解决:6是MCP面板的地址,NCK的地址也被改为6后引起通讯冲突。解决时将mcp上的MPI总线接口拔掉,然后启动,此时可消除120202报警。NC菜单就可以使用了。进入NC菜单中的NCK地址栏将NCK地址重新修改为13。断电连上MCP面板,故障解决。