看一看程序中是否有下述的OB块:
1.如没有下述的OB块,则CPU转向STOP:
OB80:超时
OB85:程序执行出错
OB86:DP网络中的节点有错误
OB87:通讯出错
OB121:编程出错
OB122:I/O直接访问出错
如程序中有这些块,看一看是否如何编程的。如只有这些块而无程序或无特殊编程,CPU还STOP则表明上述故障的可能性很小。
看一看少了那个OB块,少了就加上(在PLC中只建立那个OB块,不需编程)。
2.下述的OB块如没有,则CPU仍保持RUN
OB81:电源故障。

利用排出法可以找出故障源。仅供参考。