你的理解基本上是正确的,我在上面的解释有些误导,在这里解释一下关于MCP卡件的作用:
MCP卡件是为了快速采集信号使用的,他可以达到精度为1ms;他并不起到同步所有设备的功能;因此,所谓的第一种方法就不存在了。
你所说的“另外一种方法”思路是正确的,但仍需要设置AS,OS以及SERVER等设备的参数,即把其他设备的设置都设置成SLAVE,主时钟设置为MASTER。
具体的设置,可以参看西门子网站上讲义中关于SOE的文章。
不以物喜,不以己悲;
达则兼济天下,穷则独善其身。