回复:wincc中,再线修改后,什么情况下必须编译程序

扫地老头

  • 帖子

    1129
  • 精华

    9
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2005-09-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-11-15 12:31:44

0楼

首先我们确定下来一个前提:
你的修改是在哪上面进行,在ES站上修改和直接在OS上修改需要不同对待。
先讲在ES站上修改:
任何修改画面部分,只要不涉及到从PLC创建新的变量,其它的修改都不需要重新编译和下载,只需把你修改的相应还面拷贝到对应OS站的项目目录下,覆盖原来的还面就可以。
如果你在ES站建立了新的外部变量,那么你就需要重新编译和下载。
再讲再OS站直接修改,再OS站上,首先你不能直接建立外部变量(标准做法),因此当你修改后,保存就可以,因为在本机直接操作,所以不需任何编译和下载。
当然,我们建议任何修改和变动,都应该在ES站上进行,保证ES站上的程序和OS站上的一致。否则,一个不小心的编译下载,可能损失就大了。
莫等闲,白了少年头,空悲切!