回复:误差修正后与数显仪表显示不符

Naga_Orochi

  • 帖子

    841
  • 精华

    19
  • 被关注

    1

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-11-15 13:38:56

0楼

这是一种DCS较为常见的应用,数显主要是提供现场指示,而PLC处则提供控制系统操作控制,一般不需要误差修正,。
是否误差修正,还得注意:四线制变送器在串接数显表与AI模块后,总回路的负载是否在变送器负载范围;二线制,同样注意供电回路允许的负载参数。通常这样串接,要求数显表+AI模块负载小于500欧姆。
这样应用,通常都或多或少有点误差,也可以考虑另外廉价两种方法:
1、选用带AO输出功能的数显表,你的AI模块接在数显的AO端取信号;
2、购买一个1入2出的4~20mA有源信号分配器。
naga xel:有时笨办法可以解决聪明问题,所幸俺总有笨办法。