PID的问题我也不会,但要是请别人做的,还是请他们解决吧。但你说的信号干扰是怎么用电容滤掉交流信号,现在的显示值正常吗,怎么判断信号中有交流信号的呢?还是变频的输出是什么类型的信号,是电压的还是电流的,先用表测变频器的输出,再算一下和变频的实际值是不是一致。如果一致的话就去看下PLC的输端,如果输入的值和实际的模拟量的值一不致。可能是信号干扰,万用表能显示正常不一定PLC就能显示正常,最好加个隔离变送器。如果一致就要看你的程序了。