quote:以下是引用kdrjl在2007-11-15 22:05:14的发言:
今天用MM440做V/F控制(P1300=0),系统运行在7Hz,加负载以后,电流只能达到60%多,就再也上不去了,电机堵转的电流,也是这么大。把转矩提升参数设置到了200%,也无济于事。如果把转速提高,当转速达到14Hz以后,加载就能达到额定转矩附近,电机不再殷负载重而堵转,如果转速达到25Hz以后,电机的额定转矩可全部发挥。
因为以前很少使用v/f控制的恒转矩模式(一般我都是用在变转矩模式),恒转矩控制我基本使用VC或者SLVC,所以对电机恒转矩调速段总是可以满足,而这次却发现V/F控制,对电机的恒转矩调节范围很窄呀,尤其是低速区的带载能力,达不到电机的额定转矩。是这样吗?
有没有感兴趣的?在此讨论并指教呢?
这个我碰到过,前段时间我也发帖请教过大家,当时是一个料仓的搅拌,重载无法启动,电机0.55KW/1.6A的,各种转矩提升的方法都试过了,不同频率状态下也试过,可惜现在试验数据找不到了,不过我清楚的记得每次虽然都转不动,但电流是不断上升的,大约到2A左右就报警了。好像没有在25HZ以下电流输出小的情况。
当磁场恒定,电枢电流恒定,靠改变电枢电压进行调速,为恒转矩调速,此时的运转状态为恒转矩运转。所以我觉得只要在电机的额定转速以内变频器都可以输出额定的电流.
斑竹老师,我对这方面可不太懂啊,现在无法重新试验了,也许说的不对!