回复:组态的TD200 3.0用户界面能不能像TD200 2.0版时那样通过PLC程序控制切换?

Kerry

  • 帖子

    81
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游士

注册时间:2004-06-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-11-16 14:51:54

0楼

新一代 TD 显示器(包括 TD 200 V3.0 以上版、TD 400C V1.0 以上版等)同时支持两种显示模式:菜单模式和报警模式。

其中菜单模式是预定义一个菜单结构,操作者可以用 TD 上的箭头、Enter 等键在菜单体系中浏览;报警模式是定义一系列报警消息,实际上就是文本消息,消息的显示由用户程序驱动,当然也可以由 TD 上的功能键通过用户程序驱动。T

TD 可以配置为仅使用菜单模式,也可以仅使用报警模式,或者同时使用这两种模式。如果同时使用菜单和报警模式,还需要预先指定将哪种模式设置为“默认模式”。

如果默认是菜单模式,则上电后 TD 将显示菜单配置中定义的首页,如果此时有报警消息激活则不会直接显示, 而是在屏幕上显示一个标记;如果默认是报警模式,则上电后 TD 将保持在报警显示下,如此时没有报警消息显示,则 TD 会提示无报警信息。

这两种显示模式之间,可以用 TD 上的按键进行切换。

因此,如果需要显示一个能够由用户程序,或者 TD 上的按键控制的“菜单”体系,应该使用报警模式。在这种模式下,所有的消息显示都可以由编程者(或者开放给操作员)控制。

目前在菜单模式下,还没有能够以程序逻辑控制显示的功能
所以,我决定仅使用报警模式来组态TD200。这样就可以在程序中控制了。
期待着菜单模式能以程序逻辑控制显示的功能早日出现。