采用表(队列)形式,3个定时器可以完成
具体方法是:
1。用两张表,1张存空闲定时器的地址,1张存运行定时器地址,定时时间采用5分钟
2。每次启动时,上升沿取一个空闲定时器,开启5分钟延时,把该定时器放到运行定时器表中,并且让内存区数据+1(上电时清0)
3。如果内存区数据>=3,报警,并且禁止启动按钮(禁止几分钟?,可根据第二次启动时间作出判断)功能,如果定时器计时时间到,而没有报警,那么让内存区数据-1,并且把该定时器放到空闲定时器表中