系统配置:1#313C,MPI地址2;2#313C-2DP,MPI地址3;3#313C-2DP,MPI地址4。1#、2#之间距离短,十米左右,3#距离最远,超过100M,无中继器。三个CPU之间的数据交换、通讯正常,初期可以通过上位机进行监视、调试,现在不能监视(通讯适配器和CP5511通讯卡都试验过)。将RS485接头断开,单独连接CPU监视都正常。断开3#CPU,发现只有将1#、2#MPI通讯将RS485接口的终端电阻拨到OFF位置可以通讯正常,这时能够对1#、2#正常监视、调试。任意一个在ON位置都不能监视。接上3#通讯线,即使在3#CPU侧将RS485接口拔下来,也不能监视。但是都接上了后,三者之间的数据交换还都正常(从仪表数据来看),设备运行也正常,就是不能进行监视、在线调试等工作。
盼各位同仁提供帮助!不胜感激!