回复:转速显示的问题

初级plc学员

  • 帖子

    37
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2007-10-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-11-16 20:30:37

0楼

刚刚学习吗,就会有问题出现,是要对气轮机转速的测量,其实就是一个三选二比较电路,同时用三个电磁传感器测量转速,就要用到三个高速计数器了,三个高速计数器分别用(HC0,HC3,HC5),然后对三个所测量转速进行比较,(HC0,HC3)可以测量出转速,HC0和HC3的定时中断分别用SMB34和SMB35进行中断,HC5也用SMB34进行中断,中断程序ATCH的事件号和HC0一样,现在HC4不工作,怀疑是中断事件号冲突所至,后来把HC4改为T32进行中断,还是不行,后来把HC0事件号改为其他时,HC0不工作了,HC4反而工作,,,是不是只能有两个高速计数器同时测量速度啊,,大家给点见解啊,,,
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。