发布于 2003-10-23 09:30:57
0楼
咳,P1910=0是等于优化结束或没有优化。
P1910=1应该是没有问题的。就是需要等的时间长一点罢了。头一次用,对照手册慢慢来。
注顺序:
1910=1
3900=3
ON(和闸信号等于1)
MM4风机启动(用手感觉得到)
显示窗口:“忙”
待P3900=0(结束快调)
再次:操作启停信号
等待P1910=1电机参数计算直至装置风机停止运行,结束计算。
对于p1300=22时,参数P1910=1应该是没有问题的,但是P1910=3你的磁化曲线计算有可能失败有可能通过,就要看运气了。
我是你的朋友