在前面,我问“工程中需要做冷热控制.怎样实现冷热输出,我想采用-100---+100方式,-100---0,冷输出,0---100,热输出,但是冷热输出的PID参数一定不一样,如何实现稳定的转换?”

可以只用一组PID做,判断LMN是否大于等于0,来切换两套PID参数。最好设置死区,来节约能源,就是-100到-5一个模式,5到100另一个模式,避免一脚油门一脚刹车,开机首次运行手动设置LMN为0输出。