1、不切管安装,只能选择夹装式或者插入式。消防出水一定压力很大,流量调整范围变化梯度大,但是口径不大,故一般差压类插入式受局限。请考虑插入式电磁。夹装式超声波因特殊的运动和应用环境,不做推荐。
2。可以通过监测水箱液位变化来判断泵出水的使用。