quote:以下是引用LMK在2007-11-16 20:30:37的发言:
刚刚学习吗,就会有问题出现,是要对气轮机转速的测量,其实就是一个三选二比较电路,同时用三个电磁传感器测量转速,就要用到三个高速计数器了,三个高速计数器分别用(HC0,HC3,HC5),然后对三个所测量转速进行比较,(HC0,HC3)可以测量出转速,HC0和HC3的定时中断分别用SMB34和SMB35进行中断,HC5也用SMB34进行中断,中断程序ATCH的事件号和HC0一样,现在HC4不工作,怀疑是中断事件号冲突所至,后来把HC4改为T32进行中断,还是不行,后来把HC0事件号改为其他时,HC0不工作了,HC4反而工作,,,是不是只能有两个高速计数器同时测量速度啊,,大家给点见解啊,,,


CPU221和CPU222可以使用4个30kHz单相高速计数器或2个20kHz的两相高速计数器
CN的没用过
你说用HCO、3、5 ,怎么又用了HC4,不明白
只要是工作在模式0,应该没问题吧