发布于 2007-11-19 15:19:04
0楼
我按照手册上编辑的程序如下:
网络1:
LD SM0.1
MOVW 4, VW200 (指定表格的长度为4,即VW200 为表格首地址,最大存数为4个)
网络2:
LD I0.0
ATT 123, VW200 (当I0.0触发后再断开,123应该存入VW204,且VW202应为1,表示表格存入了1个数)
网络2:
LD I0.1
FIFO VW200, VW300 (当I0.1触发后再断开,123应进入VW300,且VW202应为0,表示表格存入了0个数)
但是,照如上程序试验后,发现:当I0.0触发再断开后,VW202为4,且VW204,VW206,VW208,VW210均为123,等于表格一下存入了4个数;当I0.1触发再断开后,VW202为0,VW300为123,但是VW204,VW206,VW208,VW210仍为123!
让人觉得很奇怪!按道理应该是触发一次,填入一个数;每次取出,VW202应该减1,怎么试验和手册上介绍的不一样!
那位老哥帮帮我!我百思不得其解?