首先说一下我的控制要求,PLC控制两台变频器驱动两台0。37KW马达正/反转动作,马达带动一个齿轮箱,齿轮箱上有快速接头,快速接头上连接三根丝杆(丝杆很贵RMB:2500/根)和一跟限位丝杆,马达正转时到前限位停止,0。5秒后推回到后限位时停止。反复动作。(频率大概是9/秒一次)。我共买了9台MM420,第一批购买2台,第二批购买7台。前两台按照“快速调整”向导调整后OK很顺利,后7台的参数是用AAOP从前两台内拷贝过来的,试了5台有2台可以,有3台运行不了。运行时显示输出电压只有28V,频率0。00。(参数都是一样的)我开始怀疑是变频器问题,把变频器全不试了一便,还是有3台不行,后来仔细查看变频器铭牌,发现版本不一样,(能转的是1。18(旧版) 版本的,不能转的都是1。20(新版)版本的。;后来咨询西门子工程师才知道1.18版的是默然频率, 1.20版的要设置固定频率才行 ; 调整方法如下:1.18版本的只要按快速调整后,将701=2(端子台/数字),701=1(ON/OFF1),702=2(ONreverse/OFF1)就OK了(端子台5和8接通正转;6和8接通反转)。;;;;;;但1。20版本的按以上方法调整就不行,调整方法是,先快速调整后,将701=16 固定频率设定值(直接选择+ON命令)702=16固定频率设定值(直接选择+ON命令)1000=3(固定频率),1001=50HZ,1002=-50HZ,就行了(端子台5和8接通正转;6和8接通反转)。不知道有没有朋友遇到过同样问题。