今天开始调试AFE,准备把过程写下来,先占个位置!
1,整个AFE分为4个柜,西门子命名为
AFE_P AFE的电源柜,包括开关柜和主接触器、预充电继电器、预充电电阻以及温度继电器和急停回路
AFE_A AFE的辅助柜,包括UPS和变压器以及24V整流模块
AFE_C AFE的控制柜,包括VSB,以及和AFE_P的连接电缆等等
AFE_R AFE的逆变部分
前几天发现柜柜之间的电缆少了好几根,线更是少了不少,根据图纸重新布线安装,今天根据图纸检查所有的接线并开机后才发现还是少了两根,做事不够认真仔细啊……
开始调试:
1,检查电源输入端,电压只有358V,而AFE最低额定工作电压为380V,94%的工作电压应该没问题
2,由于变压器的温度传感器和急停回路并不用,所以直接屏蔽掉
3,合闸AFE的预充电电路和辅助电源回路,UPS上电,24VDC回路工作正常,AFE的CUSA开始工作。
4,对CUSA进行工厂设置并根据说明书进行电压,频率……等设置
5,开始充电,最少一个小时,趁机多看看说明书和参数
6,充电顺利完成,觉得没什么问题,直接用PMU开机,报F004
7,经检查发现发现预充电完成后主继电器没有吸合,再查少了一根线,还有另外一根线从AFE_R接错到AFE_C的同名端子排去了----心想这下问题找到了。
8,再次上电还是抱F004,怀疑相序有错,借来相序表一测还真反了,汗。
9,断电换相序后再次上电,两台AFE独立工作都正常。
10,这几天没时间调两台AFE的主从控制,所以不敢在未用主从的情况下两台同时开机,因为他们的直流母排接在一起。用其中一台先做其他工作。明天准备调主从。