OPN DB1 //只能是共享数据块,背景数据块用DI1

L +0

T MW10

AA:

L W#16#0

T DBW[MW10] ////只能是共享数据块,背景数据块用DIW

T DBW[MW10]

L 2

L MW10

+I

T MW10

A(

L MW10

L 20

>=I

)

JCN AA