回复:菜鸟请教:S7-300编程问题

扫地老头

  • 帖子

    1129
  • 精华

    9
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2005-09-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-11-21 15:18:28

0楼

上面的程序不对,下面的可以直接使用,保证没有问题。
你发生的错误是因为你把双字指针和单字指针的用法混淆了。


OPN DB1 //只能是共享数据块,背景数据块用DI1



L P#0.0



T MD10



AA:



L W#16#0



T DBW[MD10] ////只能是共享数据块,背景数据块用DIW






L 2#10000



L MD10



+D



T MD10



A(



L MD10



L 20



>=D



)



JCN AA

莫等闲,白了少年头,空悲切!