quote:以下是引用huyie在2007-11-21 12:28:15的发言:
检查了一下变频器的参数,发现运行时变频器的显示电压达到450多伏,变频器显示的电流2.2A(而用钳形表检测到的电流为1.0A),当频率降低时,电机电流增加2.0A以上,而变频器显示的输出电流则高达4.0A以上,于是常常报变频器过负载.
怀疑参数有问题,将变频器参数初始化后,再试车,发现频率自10HZ~50HZ时,变频器的显示的输出电流始终为1.7A,检测输入侧电流,则也相对稳对些了.
请问原因?谢谢!
OK,这个结果就对了。这个结果,就符合了电机的工作原理:在基速以下,恒转矩特性。交流和直流电机的共性。只是对于直流电机而言,恒转矩特性是从0到基速;对于交流电机而言,有三种情况,第一种V/F控制,15Hz----50Hz为恒转矩特性;第二种SLVC控制,5Hz---50Hz为恒转矩特性;第三种VC控制,1Hz----50Hz为恒转矩特性。