定时时间的设置是与对象的传热特性相关的。对象的温度响应快,定时时间应尽可能短;反之则可长一些。但必须考虑电磁阀的响应速率。以我常用的6mm通径的电磁阀为例,其响应时间(完全完成开闭动作)约为0.5秒;因此定时时间取为1秒就明显不合适。一般总要取到2秒以上,还要考虑最小输出脉宽为0.5秒,以及电磁阀的工作寿命。由于我所针对的对象温度响应很慢,于是就取10秒位定时周期,效果很好。