我一般使用一台隔离变压器,输出AC220V给AC/DC/RL PLC供电。这种100W的隔离变压器大约70-80元。
单独用一条4mm2RVV多股软线从PLC的24V旁的M,一直延伸到输入的传感器的远端信号地、沿通讯线路直到通讯电缆最远端的信号地。传感器、通讯线路仍用屏蔽线缆按规范接线。
模拟量的输出是单独的双绞线,尽管其中一根是“0V”,也要两根绞在一起。
这样才能保证等电位。这里说的是等电位,不是零伏。
还有一点:我做系统,从不使用供电系统的“零线”。需要220V,就买一个隔离变压器。如果设备需要照明、插座,专门走一路,和设备控制、驱动无关。