我用EM235的4-20MA控制富士变频器并接3台0.75KW电机,同时输入端接入4路4-20MA的压力传感器,开机后,AD干扰在0-1000,很厉害,换了0-10V输出,没改变.
后来用的EM231,用了最土的方法控制变频(多个固定频率+数字输入),一点干扰也没了,给西门子公司打电话,又是个MM接的,声音很甜,只说工程师24小时回复,我也没等到啊!郁闷了几天也想不通,我的接地做的相当凑和,抛开接地的问题想问一下,为什么231和235有这样的差别呢?模拟量控制变频有没有好的意见,眼下我有两台同样控制的设备,请详细的帮帮我,谢了.