前两天去张家口调设备,设备中包含200KW的高频,4KW的变频器用USS控制,通讯很正常,只是有些滞后,开机后,所有接近开关(NPN型)全亮了(高频和变频已经单独接地了,PLC和变频共用),什么悬浮啊屏蔽啊都试了,(晚上看见星星一闪一闪的都抓头发)后来发现用i2.0的屏蔽层接入i3.6,干扰就没了,i2.1的屏蔽层接入i3.5,干扰也没了,其它11个就不行(八成是NPN型的-24V信号不如PNP的+24V吧),又发现接近开关只要离开设备主体就没干扰,看来干扰源是通过设备侵入接近开关的,可是设备本身已经接地了,没办法,接近开关的固定板全改成PVC的了,呵呵(是不是很象贵州的驴啊),可是还有一个有干扰,服了,全改PNP的就OK了,看来PNP的控制线抗干扰>NPN的,不知大家都用什么类型的接近开关啊