发布于 2007-11-23 14:53:38

0楼

西门子的EMC要真做到在国内比较难,不可能拿着这种条文去和施工队谈安装规范吧。这些条中起关键作用的是哪些呢?
一般大工厂由专门设计院出的设计有一个工厂接地网,接地电阻在每一点上都小于2欧姆。我一般就将它作为保护地,就是接机壳,柜体,电机线屏蔽的那个。在柜内又有屏蔽排,接信号线屏蔽层,我一般叫它屏蔽地。将来工控机,PLC接屏蔽地。参考电位又是另一个了,不过就不设母排了。
但到了现场怎么接就不好说了,有时就把屏蔽地,保护地接一起。这种接法在西门子的规范里也是可以的,但我认为要看最终给的接地点电阻,我要求是2欧姆。如果不能满足,就得单独再打一个接地极接屏蔽地。
方法没依据,有可参考的规范吗?