首先你是PROFIBUS通讯,传动需要CBP2通讯板,PLC-300需要有DP口,中间有专用PROFIBUS电缆。
你要只搞传动那简单,P918设个站号就行,U734.01,04保留原值32,33(状态字),其他的你要传什么量就写哪个量的变量代号,西门子手册中叫连接器的那个,一般U734.02=167(速度实际值)U734.03=117(电流实际值)。
要是自动化就稍复杂了,首先配置硬件在PROFIBUS网上挂上CBP2通讯板(传动装置),自动生成交换数据的数据区地址,软件上再添加通讯控制模块,再读写数据交换区。
建议找本书看看