发布于 2007-11-23 17:34:03
0楼
首先感谢二位的发言.我有一些看法,大家帮我说说是否正确.1,保护地:当有漏电情况时起保护功能,不致于使柜壳带电,这个地一般保证控制柜和操作台箱和大地良好接触即可(比如通过角钢或钢筋连接的方法),我觉得普通的电机和变压器的外壳也属于此类;2,屏敝地:专门用来接各种信号线的屏蔽层,将来要单独用导线连接到专用的工厂接地,当然对接地电阻也是有要求的了;3,系统地:就是指的弱电系统的"地",也就是所谓的M.这个也是要相对独立的.4,变频器的输出地(PE2):和变频电机的PE端子及输出路径上所有器件的PE相连. 但是有个疑问:变频器的输入地(PE1)接在什么地方呢? 还有就是这些所谓的地最终是需要独立呢还是要接在一起呢? 个人认为1不用集中接地, 2 和3 可以接在一起,但是要保证系统内不能彼此互连,只能最终到公共接地点汇集. 不知道大家的意见和看法是怎样的.欢迎发表..........
努力成就未来