发布于 2007-11-23 19:23:02
0楼
电流信号的远程传输不会出现电压信号的衰减情况,而且抗干扰能力也较强。但是到了输入端口后还是要被转换成电压信号才能处理。231、235上的RA实际上就是一个连接到信号地的250欧姆精密采样电阻,短接了RA和A+后,在A+端子上就会形成一个电压信号。0-20mA在这里被转换成1-5VDC,本来就在0-10VDC的信号处理范围内,使用起来没有问题。唯一不同的在于AD采样后的数值范围是3200-16000,且分辨率差了一点。我曾经这样使用过,对一般的检测精度没有什么影响。