回复:电气控制系统的“地”

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23526
  • 精华

    903
  • 被关注

    1279

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-11-23 20:38:19

0楼

1、PE就是保护地。
2、你用示波器看看变频器的输出就知道,除了基频外,含有大量的载波谐波。由于IGBT模块中的6个器件不可能完全一样,也不可能绝对对称。如果不接变频器-电机的PE线,就会有高频泄漏电流通过电机外壳-机械结构-返回变频器外壳构成回路(或其他回路)。所以我认为这条“地线”很重要。变频器的另一个PE端最好和其他的变频器对应的PE端(低阻、可靠)连接,然后再接到金属背板(地),其目的也是不在背板上形成泄漏电流。
3、M点指的是信号的参考0电位。它同样也要用上述的形式把输入的传感器、通讯的屏蔽等等连在一起,然后再接地(壳)。尽量避免多点接地。
4、如果M点的参考电位不能避免多点接地的情况,那就需要单独用大些截面的多芯软线把各点可靠连接起来。
6、在380V供电设备中,凡是系统中用到AC220V的地方(AC的PLC、开关电源等等)都使用隔离变压器。避免使用供电系统的N。这样,你的设备在三相四线、三相五线的供电系统中都能用。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5854条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。