引风机靠变频器来调节频率,进而调节引风量。安全方面涉及到变频器的异常和引风机的综合故障的判断与报警。与同事讨论知道变频器假如有异常的话,会输出一个开关量信号,所以很好判断。可是假如变频器正常,但是引风机有问题而不能运转如何判断?同事认为,假如变频器正常,而引风机有故障不能运转,则变频器的输出频率为零,可以通过检测变频器的输出频率来判断,比如变频器已经启动,5S后若变频器频率输出为零的话,则认为引风机有故障。大家觉得怎样?