回复:用USB-MPI电缆与400plc连接后无法在线,查设置也对,可就是连不上,总是显示通讯口损坏,不知是何原因,该电缆用在其他地方连线看程序正

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-11-23 22:41:12

0楼

如果你是 国产的USB-MPI 编程电缆,我想我差不多可以下结论了。

说了很多遍了,国产的USB-MPI 电缆是 USB-232+PC-MPI.
所有会映射出一个Com口才能用的USB-MPI电缆都是这种情况。

想说什么意思呢?
本质还是串口的PC-MPI,MPI口的速度只能是19.2K或者187.5K。

1.400的MPI/DP 口可能会被配置DP口,
一旦被配置成DP口,则西门子的PC-MPI电缆和USB-MPI电缆 都可以用。
国产的USB-MPI编程电缆则一定不能用。

2.400的MPI口 速度最高能支持到12M去。
一旦这个口被配置成MPI,但是速度不时19.2K或者187.5K,
比如达到了12M,则国产的USB-MPI电缆也压根没办法联解并通讯。

3.有些时候,选择便宜货,就要承受选择便宜货的代价。
Qiaopeng1231--乔鹏