发布于 2007-11-25 21:01:59
0楼
弱电系统的M地可以和PE接在一起,条件是M和PE单点连接,也就是说不构成环路。不过做不到,可以悬空(但必须M的信号传递通路有抗干扰的措施,例如采用双绞线等等)。也可以先把需要连接的PE电位各点先连接在一起,确认各点PE电位相同(设备运转中,才能确认),然后才能考虑远端的M点接PE(远端的M仍然需要和信号线一同走)。
对于像485等等这样的通讯,你不能靠屏蔽层将两端连接成等电位,那样只会造成干扰。因为按规范485的输入灵敏度是0.2V,很容易造成通讯错误。
因此,如果传感器的远端是等电位的,屏蔽层就应该两端接地,否则,有时候,就简单处理,单端接地。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?