你的脚本的写法很不规范啊!可读性太差了。
if语句的标准风格:(平时写脚本的时候不要偷懒,否则出错了就查死人的)
if(GetTagBit("1#液位异常"))
{
SetTagBit("1#液位恢复正常",0);
SetTagBit("1#液位恢复正常_1",1);
}
else
{
if(GetTagBit("1#液位恢复正常_1"))
{
SetTagBit("1#液位恢复正常",1);
SetTagBit("1#液位恢复正常_1",0);
}
}
return 0;

你尝试把你正确运行的计算机上的这个AP_GLOB.H文件(在c:\Programe files\simens\wincc\APLIB\目录下的,搜索一下嘛)拷贝覆盖你出错的哪个看看。覆盖前先备份一个以防万一。