回复:请教关于S_ODT接通延时S5定时器指令的使用

ws0866

  • 帖子

    1089
  • 精华

    8
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-03-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2007-11-26 13:06:07

0楼

假如你的时间的地址为MW10=W#16#wxyz
w 就是时基
xyz =你的bcd格式时间
w值时基
0 10ms
1 100ms
2 1s
3 10s
比如时间10秒,可以这么表示
DB10.DBW0=W#16#3001
或者DB10.DBW0=W#16#2010
或者DB10.DBW0=W#16#1100
转换程序:
L MW12 //整数,触摸屏来的时间值,连接触摸屏标签的地址
ITB //转成bcd码
L W#16#2000 //时基是s
OW
T DB10.DBW0 //你连接到定时器时间的地址

最后,DB10.DBW0 直接在程序里调用就行了。