发布于 2007-11-26 13:06:07
0楼
假如你的时间的地址为MW10=W#16#wxyz
w 就是时基
xyz =你的bcd格式时间
w值时基
0 10ms
1 100ms
2 1s
3 10s
比如时间10秒,可以这么表示
DB10.DBW0=W#16#3001
或者DB10.DBW0=W#16#2010
或者DB10.DBW0=W#16#1100
转换程序:
L MW12 //整数,触摸屏来的时间值,连接触摸屏标签的地址
ITB //转成bcd码
L W#16#2000 //时基是s
OW
T DB10.DBW0 //你连接到定时器时间的地址
最后,DB10.DBW0 直接在程序里调用就行了。
好好学习天天向上