提供2种解决方案:
1。硬接线:这种方法原理简单,但增加成本较高,执行起来也较为麻烦,但解决方法简单易懂;
2。通讯方式,根据2个站的实际距离考虑不同的通讯方法,一般常规采用DP,工业以太网,光纤都能实现。2个站中都需要编程,也不复杂,CPU设置主从,程序中调用SEND/RECEIVE功能块(需要注意不同的系统调用的功能块是有所差别的),将相应的需要通讯的变量连接到相应的管脚即可,具体可查看网上课堂,有相关的介绍。