一般来讲 地分好多个,以前的系统分的很细,比如:仪表地,电气地,保护地,安全栅地等等,不同的系统和设备对地的要求是不一样的,这和每种地的接地电阻是有关系的。一般来讲对于仪表地和电气地的要求不是很高,小于10欧姆,保护地要小于4欧姆,而安全栅的地要小于1欧姆。当然接地电阻越小越好。

正常情况下,这个接地要求不是由我们做系统的来决定的,因此我们在设计的时候最好提供多个地排,这样会根据现场的不同情况进行不同的处理。

一般来讲,现在的工厂的地做的都比较好,因此,完全可以将不同的地接到一起。

我们经常所说的M实际是工作地,因现场来的信号很多都是来自变送器,传感器,仪表的信号,因此将这些地都和M连到一起有如下好处:
1。等电位,减少因电位不同出现的干扰问题;
2。对于静电,或者浮空电压产生的干扰电流可以很好的流向大地,保证系统的安全性。