发布于 2007-11-26 17:10:45
0楼
如果对精度要求不是很高,方案是可行的。但MS模块在这里只能当作模拟量输入模块来用,利用其快速的采样速度及稳定的供桥电源,而用不到其专用的称重功能。缺少称重传感器、可能用到触摸屏。
这里的精度影响是多方面的,除传感器部分外还包括程序的稍描及程序的合理性带来的不确定误差。MS本身的0.05%精度并不是影响精度的主要因素!
当然用皮带秤FTC模块可以提高精度,并大大减小编程量,但成本较高,基本上同用BW500积分仪差不多了。
注意FTC模块本身并没有PID功能,PID功能需要自己编写程序。