在MD33050参数已经输入间隔距离。轴移动时,对应的DB 31...DBX76.0的位没有翻转。而此位总是为1,不改变状态。

: 当坐标轴达到MD 33050参数设定值时,控制器在DB3x.DBX76.0接口输出润滑脉冲。系统启动时,开始记录起始位置。当设定距离超出机床坐标轴正常工作的距离,就不会输出。按以下步骤解决:设置相对较短的脉冲间隔距离,在系统工作期间达到几次设定值。这样,达到设定的距离时,记录接口润滑脉冲。然后可以输出润滑脉冲。通过设定小的有效的间隔(使用高的计数器值),可以有效的解决当系统关机后引起的故障。