回复:USS协议通讯故障F0072什么原因?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23142
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-11-26 22:07:24

0楼

噢。可能是你对MM4xx报文结构还不太了解所致。
在传送报文时,简单说是由报文头部:报文长度、地址;PKW参数数据区和PZD过程数据区组成。
其中,PKW发送的是参数号,Index,参数值等等。PZD是控制字和/或主设定(频率值)等等。它是由USS_R/WPM_x指令和USS_CTRL指令组合成完整报文。每次报文只能设定一个参数值(可能是字U16、双字U32、实数),因此,这个USS_R/WPM_x指令只能有一个执行,不能使用SM0.0调用。如果是对EEPROM写参数,是有限次数(大约50000次),要是用SM0.0这样写很快变频器就坏了。
你看看S7-200的手册例程吧。没有用SM0.0。