发布于 2007-11-26 22:07:24
0楼
噢。可能是你对MM4xx报文结构还不太了解所致。
在传送报文时,简单说是由报文头部:报文长度、地址;PKW参数数据区和PZD过程数据区组成。
其中,PKW发送的是参数号,Index,参数值等等。PZD是控制字和/或主设定(频率值)等等。它是由USS_R/WPM_x指令和USS_CTRL指令组合成完整报文。每次报文只能设定一个参数值(可能是字U16、双字U32、实数),因此,这个USS_R/WPM_x指令只能有一个执行,不能使用SM0.0调用。如果是对EEPROM写参数,是有限次数(大约50000次),要是用SM0.0这样写很快变频器就坏了。
你看看S7-200的手册例程吧。没有用SM0.0。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?