GE Fanuc 的CPU364 ,采用PBM200 DP Master作为DP主站,下挂CPU315-2DP和EM277作为从站。在Cimplicity Machine Edition中导入GSD文件后,与EM277能正常通讯,但是与315-2DP死活没有调通,怀疑是315-2DP的GSD文件有问题,在西门子的官网上下载新的GSD文件后依然无法调通。在ME中的诊断状态字能见检测到主站和EM277,但是无法检测到315-2DP,而且一旦将315-2DP的DP口组态为从站并设置数据交换区后,315的BF灯就开始闪烁,SF灯常亮,而将DP口不组态网络,则SF灯和BF灯都为熄灭状态。
哪位能帮忙指出原因所在?
我初步怀疑依旧是GSD文件的问题,GSD文件中显示硬件版本为A1.0 软件版本为Z1.0,而实际订货号为 6ES7-315-2AG10-0AB0的硬件版本为V2.0.12。西门子官网上对应此模块的GSD文件却依然是2003年的版本,有最新的对应此模块的GSD文件吗??