这样肯定不行200最多只能带7个模块。
你可以用2个32入32出的数字量模块,2个EM235 4模拟量输入1模拟量输出,2个 EM232 2模拟量输出,1个 EM231 RTD热电阻输入。这样模拟量输出只有6个,如果数字量够的话CPU用224xp,这样可以增加2个模拟量输入1个模拟量输出。