quote:以下是引用lb在2007-11-20 23:38:36的发言:
我们的也是就地补偿,是和电机主回路并联。电机启动后经过延时继电器启动CJ19(cj39)系列切换电容器接触器来使电容器组投入运行。
现有这样的问题 :
1、“切换电容器接触器”在某一相触头烧坏,或是外壳因发热熔坏。
2、某个电容器略微起鼓。
(还不清楚电容器起鼓是否与“切换电容器接触器”有关,还是与质量有关?)
后与电容器厂家咨询,说是电容器要和电抗器串联使用。
个人感觉有可能是延时时间不够或者充电电流太大引起的
建议延长时间继电器时间或者价格电抗器拭试