回复:关于USS通讯报文的问题

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4270
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2007-11-28 09:39:08

0楼

其实你仔细去看一下MM440的操作手册第十三章.
1、一般PZD第一个字都是控制字,第二个是设定频率, 那么你知道04FE为控制字,可以推断出该报文为 2PZD(16#04FE、16#0000);
2、从站地址和PZD之间的数据即为PKW, 由第一条可以得出该PKW为3个字(16#12D3、16#0000、16#0000)。 再根据PKW的说明对于16#12D3,说明是想读参数 16#2D3的值,且该值为单字(因为只有3PKW)。 即16#2D3= 723 参数号的值。

具体你想弄清楚该变频器的型号,只能从控制字入手,即04FE,可以查阅西门子变频器的报文格式一一对照了。或者看看参数723可能为什么来推断, 我看了下MM440是没有该参数的,这至少说明不是MM440变频器。 因为我只用过MM440的USS通讯,所以不能确定,抱歉!