回复:我可以使用的存储数据的寄存器是不是有 V,L,M,这些存储器,断电后数据会丢失么?

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4262
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2007-11-28 11:23:58

0楼

V可设置断电保持,不过是由电池保持,所以有天数限制, 在不加外接电池盒的时候由PLC内的超级电容来供电,只能四五天, 如果加上外接的电池,可以保存两百天左右. 但是V区可以通过程序实现向EEPROM中写入,具体见手册.

M区可设置断电保持,其中前十四个字节保存到EEPROM内,是永久保持. 后面的18个字节也是由电池保存.所以有时间限制.

L区是临时变量,由系统支配,不能设置.