quote:1。S7-hardware 中,安装GSD文件。

2。组态ABB变频器到项目中,DP连接,把每个变频器当成一个ET200站就可以。

3。分配地址,分配站号,分配波特率,

4。ABB变频器上更改站址,设置相应参数,分配不同信号到不同的PZD区,和S7中地址相对应

5。S7中程序读取数据,转换类型,便可随心的使用这些通讯过来的数据了!